Dadaman,
Rs485 werkt met een stroomlus in plaats van met spanningen.
In dat geval moet je aan het eind van je kabel een afsluitweerstand monteren.
Dan maakt de lengte van je kabel ineens niet meer zoveel uit tenzij je echt heel ver weg gaat.
Deze afsluitweerstand moet 120 ohm zijn.
De kabel die je gebruikt moet zijn parig getwist met een impedantie van 120 ohm per 100 meter.
Dan kun je 1200 meter afleggen met die kabel.
Je moet dan wel een rs485 receiver hebben aan de andere kant, want de signalen zakken behoorlijk in elkaar met zo'n lengte.
Maar ik heb het vermoeden dat je niet zo ver wil gaan, dus dan zou het wel moeten lukken.
Deze info komt hier vandaan:
http://www.rs485.com/bfaq.html#rs485
Ik hoop dat je er wat aan hebt.